阅读下一篇
动力箱内用微断有个配电动力箱,安装在低压开关柜房内。低压开关柜上开关为施耐德NS250H,配电动力箱内进线开关为NS250N,动力箱至开关柜电缆长度大概为10m。动力箱内有两个支路开关为C65N32A和40A,其他采用NS100。变压器原来为400KVA,Ud=6.5%,计算短路电流为8.74KA,终端配电箱内为C65N进线。请教的问题是:1、施耐德级联技术,同一支路上上下级开关是否都能提高开断能力,还是只有靠近高分断能力的开关才有?施耐德说明书上未见说明?从施耐德选择手册上看,采用级联后,开断能力能达10/15KA。终端箱内进线开关是否开断能力也提升了?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报