土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 动力箱内用微断

动力箱内用微断

发布于:2009-02-14 16:35:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有个配电动力箱,安装在低压开关柜房内。低压开关柜上开关为施耐德NS250H,配电动力箱内进线开关为NS250N,动力箱至开关柜电缆长度大概为10m。动力箱内有两个支路开关为C65N32A和40A,其他采用NS100。变压器原来为400KVA,Ud=6.5%,计算短路电流为8.74KA,终端配电箱内为C65N进线。
请教的问题是:1、施耐德级联技术,同一支路上上下级开关是否都能提高开断能力,还是只有靠近高分断能力的开关才有?施耐德说明书上未见说明?从施耐德选择手册上看,采用级联后,开断能力能达10/15KA。终端箱内进线开关是否开断能力也提升了?
2、假设变压器要更换为干式变,630KVA,5.86%,微型断路器是否需更换?我算了一下,短路电流要到14KA左右。
3、目前通用计算低压短路电流为何均不考虑母排、变压器低压侧电缆、开关内阻等?国外计算均须考虑,计算出来差别还是有的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dabing54kk
    dabing54kk 沙发
    我也遇到楼主这样的问题了。正在困惑中!!没有人来解答??
    2009-02-23 09:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳
    挂了这么久没人回答,要不楼主打电话咨询下施奈德的工程师吧
    2009-02-17 15:28:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB塑壳开关选用铜排问题

T5S 的开关 630A 本来630A至少要6*40的很勉强,可40宽的排的塞不进去,只能用6*30的,不知道危险不。

回帖成功

经验值 +10