土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个调试的问题,请教高手!

一个调试的问题,请教高手!

发布于:2009-02-13 00:51:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。
是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。
最近热泵在调试,问题出来了:
①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。
②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。
第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yushuoqinyi
    yushuoqinyi 沙发
    又看了下热泵样本 都没有定压装置的参数
    个人感觉热泵应该没有定压的 建议楼主查图
    2009-02-17 16:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • yushuoqinyi
    yushuoqinyi 板凳
    我设计过一个风冷热泵的空调 记得热泵机组没有定压的,当时在机房内做了定压罐和补水泵,
    我猜测原因如下:
    1 机组增加的同时说明冷冻水流量增加 比摩阻增大 循环泵需调整,不知你增加没。
    2 可能出现新机组与来机组的定压不匹配问题。
    关注最后结果 期待你发帖。
    :handshake :handshake :handshake
    2009-02-17 16:15:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:夏季一次回风空调制冷后又加湿,加湿后温度升高问题

请教一个问题:我公司某生产车间,装的普通吊顶式单制冷空调,一次回风式系统,车间空调制冷送出冷气后湿度不够,然后在风柜上面加了一个电极式加湿器,结果湿度加上去了,同时车间温度又上去了。不开加湿器时车间温度维持在24-25度之间,湿度只有30%-40%,(温度可以,湿度不满足要求)开启加湿器后湿度增至百分之六七十,但温度猛升至28.5度,湿度可以了,温度又不能满足要求了。另通过测试空调供回水温度为10-20度,温差10度左右,可能流量不够,请各位帮忙分析一下此种问题的原因,谢谢!

回帖成功

经验值 +10