土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 控制壁挂式分体空调的断路器选1P还是2P好呢?

控制壁挂式分体空调的断路器选1P还是2P好呢?

发布于:2005-04-15 14:23:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • g3200
    g3200 沙发
    因为壁挂的空调一般都会很高(1.6~1.8M),N线就不必断开了,所以我都用1P的。
    2005-04-19 11:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • mhqychen
    mhqychen 板凳
    随便!
    2005-04-16 16:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VS1断路器整流桥经常烧坏,问题在哪?

我们公司做VS1断路器已很多年了,但经常发生储能回路整流桥对被烧的事,合闸回路的整流桥也有烧坏的情况.整流桥的标称电流有10A,但实际回路电流一般情况下最多只有3~5安培。换了几家元件供应商仍不能解决问题。敬请各位大侠帮忙分析一下原因。拜托!拜托!拜托!拜托!拜托!.......

回帖成功

经验值 +10