土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ VS1断路器整流桥经常烧坏,问题在哪?

VS1断路器整流桥经常烧坏,问题在哪?

发布于:2005-04-15 10:47:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们公司做VS1断路器已很多年了,但经常发生储能回路整流桥对被烧的事,合闸回路的整流桥也有烧坏的情况.

整流桥的标称电流有10A,但实际回路电流一般情况下最多只有3~5安培。
换了几家元件供应商仍不能解决问题。敬请各位大侠帮忙分析一下原因。

拜托!拜托!拜托!拜托!拜托!.......

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sdwfcmj
    sdwfcmj 沙发
    VS1是用了许多年的成熟开关了,我们厂家做箱变,10kV如果没有特殊要求,如果不选用进口开关一般都推荐采用VS1,虽然这种开关样子丑,但是性能还是很可靠的,我们公司一直是用泰开的开关,没有出现过以上问题,不知道你那开关是怎么回事,是不是选用的整流桥太小了,或者质量不好?就不得而知了,如果感兴趣,请上我的网站交流
    http://electricalhome.5d6d.com
    2008-11-19 14:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • sht-sht
    sht-sht 板凳
    大家好!!!
    我公司VS1的辅助开关总是拉弧,不知道是为什么??


    请大家给点建议!!

    拜托!!拜托!拜托!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2008-11-19 09:55:19

    回复 举报
    赞同0