土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教单机复叠机组的工作原理

请教单机复叠机组的工作原理

发布于:2009-02-11 20:59:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟是个新手 只是听过,但是弄不懂是怎么工作的,
哪位兄台教教小弟
谢了 希望有回帖

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 北千里
    北千里 沙发
    真情邀请朋友们加入我新建的QQ群3687442,空调制冷技术交流。
    2009-04-25 11:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • wuxingzhe83
    wuxingzhe83 板凳
    谢谢各位
    12楼的哥们能不能传个图纸啊
    我这个级别的下不了
    在谢了
    2009-02-27 18:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

23xl205开利螺杆机排气温度低停机请教

具体现象:排气温度低导致主机报警停机;冷却水温在30多左右;机组油温35-37;有跑油现象;机组有8年左右油压700多,请问由什么问题引起的,如何解决。 补充一下,机头无热度。个人估计是吸入蒸发不充分的制冷剂,引起原因1.制冷剂过多2.能量调节部件故障3.热力膨胀阀故障4.蒸发器换热效率差。 开利厂家的人说是热力膨胀阀问题,不好修,要定做配件。 我想自己把上面的4个原因测试一下,看是由于那个原因引起的。

回帖成功