土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 23xl205开利螺杆机排气温度低停机请教

23xl205开利螺杆机排气温度低停机请教

发布于:2009-02-11 20:58:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
具体现象:排气温度低导致主机报警停机;冷却水温在30多左右;机组油温35-37;有跑油现象;机组有8年左右油压700多,请问由什么问题引起的,如何解决。
补充一下,机头无热度。个人估计是吸入蒸发不充分的制冷剂,引起原因1.制冷剂过多2.能量调节部件故障3.热力膨胀阀故障4.蒸发器换热效率差。
开利厂家的人说是热力膨胀阀问题,不好修,要定做配件。
我想自己把上面的4个原因测试一下,看是由于那个原因引起的。
请教大家有没有什么好的检查办法?

[ 本帖最后由 leihang 于 2009-2-12 23:19 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • david200901050
    学习啦;谢谢
    2013-10-19 17:54:19

    回复 举报
    赞同0
  • heanjun
    heanjun 板凳
    30HXC400机组的A系统整个压缩机开机时结露排气温度低才几度或十几度但有时可达到30-40几度最后因排气过热度低报警停机,停机时低压1.8公斤高压8.9公斤冷却水温度33-37度,冷冻水温度18-14度,药水经回收后定量加的,刚加好是开机排气温度很好过热度有11度。但第二天就不行了无论怎样调整药水都不行,怀疑膨胀阀不行但身边没有。油压8.8公斤请问问题出在哪里?请高手指教电话13052470584
    2009-09-24 20:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哟难搞制冷

一台箱子温度下降;湿度要保持不变;我怎么都搞不好

回帖成功

经验值 +10