发布于:2009-02-11 20:58:11
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
具体现象:排气温度低导致主机报警停机;冷却水温在30多左右;机组油温35-37;有跑油现象;机组有8年左右油压700多,请问由什么问题引起的,如何解决。
补充一下,机头无热度。个人估计是吸入蒸发不充分的制冷剂,引起原因1.制冷剂过多2.能量调节部件故障3.热力膨胀阀故障4.蒸发器换热效率差。
开利厂家的人说是热力膨胀阀问题,不好修,要定做配件。
我想自己把上面的4个原因测试一下,看是由于那个原因引起的。
请教大家有没有什么好的检查办法?
[
本帖最后由 leihang 于 2009-2-12 23:19 编辑 ]