关于水力计算的问题

发布于:2009-02-09 16:07:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人在做地暖设计时,甲方或设计院经常要求做水力计算。由于学艺不精十分迷茫:
1.如,户内两间相同面积(4*6=24平米)的房间。PB管,采暖供回水温度为55/45℃。房间设计热负荷同为2300W,房间一地面为瓷砖,室温要求18℃,地面300mm间距平米散热量为132.4W,:房间二地面为地毯,室温要求20℃,地面150mm间距平米散热量为94W。
2.绘图,房间一一回路,环路长度为75米;房间二两回路,每回路74米(绘图可得)。
3.水力计算:房间一实际散热量为3177.6W 房间二实际散热量为2256W
鸿业暖通计算

塑料水管水力计算表
序号 负荷(W) 流量(m^3/h) 管长(m) ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ 动压(Pa) △Pj(Pa) △Py+△Pj(Pa)
房间一 2256 0.20 75 0.27 74.9 5621 24 36 873 6493
房间二 3177.6 0.28 74 0.38 137.6 10182 40 72 2885 13068

4.计算结果:房间一环路(简称:环路一)阻力为6493Pa,流速为0.27m/s;房间二环路(简称:环路二)阻力为13068Pa,流速为0.38m/s;

5.分析1:
计算结果显示,同一分集水器的两个支路,环路长度相近,阻力相差一倍,流速相差近1/3
分析2:
但实际运行时会如此吗?感性理解,环路长度相近阻力相近,水利才会平衡。绘图时尽量各环路长度相近。
还有就是流速:同一分集水器的各个环路我是否可以理解为各环路的出口压力相同,各环路长度又相近,这样环路一和环路二的流速接近才对。

还有就是平时说水力计算局部阻力一般占延程阻力的30%,可在这计算的连1%都不到。局部阻力系数我就是数弯头但地暖管弯头阻力系数应当取多大合适?规范也没说,网上查有说0.5,有说1,也不知道哪个对。
:Q 我一直觉得按我这样计算太没意义,误人!各位大虾能不能给我一个正确的计算方法?:victory: