土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二个电源与二回路供电的区别

二个电源与二回路供电的区别

发布于:2009-02-08 09:52:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁能说说二级负荷的二回路供电与一级负荷的二个电源供电的区别?
  • sjg6843
    sjg6843 沙发
    二级负荷的二回路供电:不一定要2个电源,比如一个变电站的2回出线;
    一级负荷的二个电源供电:一定要2个电源(发电厂或发电机),比如2回路需要分别来自2个变电站的。
    2009-02-09 10:26:09