土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 20A双极漏电空开可不可以换成32A?

20A双极漏电空开可不可以换成32A?

发布于:2009-02-08 09:18:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农村里的房子 三层 用的是2.5㎡的线 只有一个20A双极漏电开关作为空开 家里设备 有1.5P空调 2台 2P空调一台 电视机三只 冰箱一只 电脑一台 电热水器50L一2 夏季冬季最多 2只空调一起开

[ 本帖最后由 zijian725 于 2009-2-8 09:22 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zijian725
    zijian725 沙发
    2000年的老房子啦 进线是6㎡ 出线是2.5㎡ 就一个回路带一个20A的双极空开 换个插座关掉空开么 等于整幢房子都没电了
    2009-02-08 11:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • 土财主
    土财主 板凳
    按照你的实际情况,我认为你的农村别墅用40A的双极开关为主开关,插座(含空调插座带漏电)用单极漏电16A,每台空调为一个回路,热水器一个回路,厨房插座用16A漏电开关为单独回路,其余插座为一个回路,照明用单极16A开关最好二个回路,进线电线用BV-10MM2,出线电线都为BV-2.5MM2.
    2009-02-08 10:51:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多