正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
工厂里要做一个配电箱,主要用于控制5台空压机,其中2台电机为7.5KW,2台为11KW,1台为15KW。我的总开关为一台250A的漏电断路器,然后5个空开,分别为100A1个,63A4个,然后5个交流接触器分别为68A一个,50A2个,40A2个,最后连接着5个热保护继电器。自我感觉所选的是不是太大了,完全用不了这么大的。请有经验的朋友帮忙给重新配置一下,多谢了!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳原则是:所在配电箱接出线路发生最大接地电流时,接地排能让接地电流稳定地通过,并让总开关跳闸。当计算电流很小时,还要考虑铜排的机械强度。
回复 举报