土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 系统运行方式问题

系统运行方式问题

发布于:2009-02-06 14:46:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在两台变压器带两段母线的配电系统中,最大运行方式与最小运行方式分别是怎么情况的?看了一堆资料都搞糊涂了。
每台带一段分列运行最大还是单台带两段最大?
母线的短路阻抗=变压器阻抗+线路阻抗+系统阻抗;这个公式正确不?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hopezoo
    hopezoo 沙发
    两位都说得很好。是我没有变压器的运行条件没搞清楚,我看的那个算例是不考虑变压器并列运行的。
    至于计算公式我说的那个好像只是估算公式,在计算最大短路阻抗时误差较小,但是在计算最小短路阻抗时误差相对比较大。
    2009-02-09 15:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二台变压器分段运行,不能并列时,只有电源系统改变运行方式,才有最大运行方式和最小运行方式,因为,单台变压器的阻抗是不变的。
    单台变压器带全部负荷,但阻抗还是没变。只有二台变压器并列才是阻抗最小,是最大运行方式(在不考虑电源侧运行方式问题)。