请教:油气田井场防雷防静电接地

发布于:2009-02-06 11:14:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:井场上的哪些东西需要防雷防静电接地啊?
具体做法是怎样的?
希望得到详细的答案。

[ 本帖最后由 wh49892792 于 2009-2-6 11:19 编辑 ]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    根据石化企业防雷防静电要求,所有石油管道都必须接地(长输管线两接地极之间距离不大于200米),接地电阻不大于100Ω。这样,井架等较高的金属构筑也要接地,防雷接地的接地电阻不大于10Ω。一般井场土质较容易做接地极,有一根∠50X5镀锌角钢(2500mm长)打入地下600mm,用—40X4镀锌扁钢(管道可用—25X4镀锌扁钢),连接处用搭接,搭接长度不小于扁钢宽度,三条焊缝,每条焊缝长度不小于扁钢宽度,焊接处做好防腐。