土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟入行,急求电压损失电压降的计算方法

菜鸟入行,急求电压损失电压降的计算方法

发布于:2009-02-06 10:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:L 菜鸟入行,急求电压损失,电压降的计算方法。如YJV-4X185+1X95的电缆,变电所至配电点200米,如何计算其电压损失?如何判断电压损失过大?有哪些方式进行补偿呢?:L

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gdx8785
    gdx8785 沙发


    1.不同型号;不同安装方式的电缆的每安培.每米的电压降数据在相关的手册上都能找到.
    2.当允许最大电压降已确定(n%),线路长度和负载电流已知.则平均每安培.每米的最大允许电压降 Vd=(n%)/(线路长度x负载电流)=n毫伏/安培.每米-------- n=1;2;3~n
    3.按这个计算结果选则电缆,所选的电缆的对应的每安培.每米的电压降数需小于这个计算值
    2009-02-06 12:02:06

    回复 举报
    赞同0
  • librah
    librah 板凳
    我是举例,那如YJV-3X35+2X16的电缆,变电所至配电点200米,如何计算其电压损失?如何判断电压损失过大?有哪些方式进行补偿呢?
    2009-02-06 11:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多