土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管及空调热媒的问题

风机盘管及空调热媒的问题

发布于:2009-02-05 15:37:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位前辈,
我在手册上看见的空调或者加热盘管,供水温度为40~60度都可以,但是我看见我们通常设计热水都用60度,现在我用了一套热泵机组,冬天最高出水温度为40度,这是可以用于空调加热盘管及风机盘管的热媒吗?我总觉得40度有点悬啊。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • haibyu
    haibyu 沙发
    什么不负责?楼主就碰到了这种烂机器,出水温度如果就是能达到40度,如果楼主又不想换机器,为了满足要求,加大未端有什么问题吗!
    热泵标准制热工况下出水温度是45度,为了满足制热要求,有些时候对有些房间的未端就得加大。
    还有上锅炉就一定是经济的吗???
    加一点电辅助就好了,毕竟还是好天多
    2009-02-09 03:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • zlienfon
    zlienfon 板凳
    换热器的高温端温度低限值可不加以限制,基于两点:一、巨大的水动力能耗能够合理解决。2、换热器经过详细较核后能够满足要求。
    2009-02-08 12:38:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北方冬季采用热回收新风机组满足新风温度条件吗?

请问:在北方沈阳冬季空调计算温度为-22度,如果采用热回收新风机组(无加热装置),能满足温度要求吗?热回收新风机组有带加热盘管的吗?2.或者为了即满足温度要求,又满足排风要求,采用新风机组(有加热装置),和独立的排风系统。

回帖成功

经验值 +10