请教各位前辈,
我在手册上看见的空调或者加热盘管,供水温度为40~60度都可以,但是我看见我们通常设计热水都用60度,现在我用了一套热泵机组,冬天最高出水温度为40度,这是可以用于空调加热盘管及风机盘管的热媒吗?我总觉得40度有点悬啊。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • haibyu
    haibyu 沙发
    什么不负责?楼主就碰到了这种烂机器,出水温度如果就是能达到40度,如果楼主又不想换机器,为了满足要求,加大未端有什么问题吗!
    热泵标准制热工况下出水温度是45度,为了满足制热要求,有些时候对有些房间的未端就得加大。
    还有上锅炉就一定是经济的吗???
    加一点电辅助就好了,毕竟还是好天多
    2009-02-09 03:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • zlienfon
    zlienfon 板凳
    换热器的高温端温度低限值可不加以限制,基于两点:一、巨大的水动力能耗能够合理解决。2、换热器经过详细较核后能够满足要求。