请教各位专家一个2000平米工厂的新风量需要多少?按地板面积算的;如果排气按4次/时算,排风量需要32000m3/h,新风量要比回风量大才能保持正压,我们估算了冷量是300W/平米,如果再加上新风负荷将近500W/平米,会不会太大呢?


全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • liulovelb
    liulovelb 沙发
    工艺厂房负荷计算基本上就是设备发热,所以要业主提供.哎,设计时候碰到有的业主就只给个你面积,洁净要求,这样就特累,只能放大了,问他有没有排风,也是有,不是很大.
    2005-04-18 17:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • smothdi
    smothdi 板凳
    空调风就不能回用,。如果工厂不产生有害气体,空调风能回用,应采用补充新风的空调送回风循环系统。为了保证空调车间处于正压状态,设计回风量一般为90%的送风量。那么,系统就要补进10%的新风量
    2005-04-18 09:33:18

    回复 举报
    赞同0