土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于聚氨酯风管

关于聚氨酯风管

发布于:2009-02-03 11:15:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
去年冬季供暖调试时发现空调风管(双面铝箔聚氨酯风管)好多裂口、漏风。空调供水温度为40℃,温度应该不是很高。施工单位维修了好多次都不行,希望大家能给点意见,帮忙分析一下。
图纸是设计院设计的,空调箱风量为21000M3/H,余压为470Pa,风管为1000*800.
还有一个空调箱风量为10000M3/H,余压为348Pa,风管为1000*800,风管为1000*320.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bjxhhz
    bjxhhz 沙发
    制作聚胺脂风管时应严格按照国家标准要求加工,如板厚、铝箔厚度、粘接剂质量、胶带品质、加固件的设置等都是影响风管质量的因素,所以在加工过程中应本着对客户负责的态度,不应因价格低就一味蛮干,最后还是自己受损失。
    2009-02-10 14:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • woshihuanglong
    有没有专家帮忙分析一下,现在风管问题老板抓住我不放,急死了。
    2009-02-10 13:19:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 767 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下各位大师中央空调的调试方法

请问在一个大的空调冷冻水系统里面,初次调试的时候如何能做到快速的排掉系统内的空气?

回帖成功

经验值 +10