土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电所、消防控制室等设备房所在的地下层,排污泵是否应视为消防负荷?

变配电所、消防控制室等设备房所在的地下层,排污泵是否应视为消防负荷?

发布于:2009-02-03 08:43:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一一类高层建筑,地下一层,主要为车库及变配电所、消防控制室等设备用房。有关于排污泵是否应视为消防负荷的问题我和当地审图中心意见不一。源于一个强制性条文,我按防火分区设置了双电源切换箱,用于排污泵及防火卷帘的配电。审图的意见为:消防负荷的供电线路严禁接入其它负荷。防火卷帘为消防负荷,但排污泵虽为一级负荷但不是消防负荷。此为强条。我给回复的意见:该地下层有变配电所、消防控制室、水泵房等重要设备用房,假设发生火灾,喷淋系统和消火栓系统会大量启动,势必会造成地面大面积积水,若水位持续升高很有可能会危及到变电所及消防控制室的正常使用。所以,排污泵此时不能断电,而是应该及时启动排水。所以,将排污泵视为消防负荷是合理的。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 风不止
    风不止 沙发
    这不属于消防,集中设一双切箱,对排污泵供电,不需要末端切换
    2014-07-03 14:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • 暖风
    暖风 板凳
    曾经在一个项目里这样做过,也是考虑到楼主所说的这种情况。后来项目就是每个防火分区双切然后放射配至
    2011-03-22 08:33:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关水轮发电机的问题,十万火紧急中......

有个小水电站装有400KW的发电机两台,SFW400-8-118型,理论计算每月发电量是595200KWH,但实际最高发电量是757600KWH,请教各位高手这是否正常?

回帖成功

经验值 +10