我前几天看到有人在增压箱风机出口处加孔板据说可以减小风量不知道是不是真的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
nickel-he
沙发
这样没有问题 只不过要核算静水 和 循环时 主机侧的静压值 如果是吸收式制冷机 0.8mPa控制 就不行了
2009-02-06 20:37:06
赞同0
-
zlienfon
板凳
1、一次泵与二次泵的位置设置方法,没有问题。只是二次泵选用方法提请加以注意。
2009-02-04 11:20:04
赞同0
加载更多最好给个系统图 类似的方式有多个成功经验
回复 举报
2、既然您已经决定采用2级泵水系统,总有您自己的道理。但提请特别慎重斟酌所有水泵的控制问题。否则就流于形式了。流于形式的2级泵水系统的工程到处都是。因为离开了完善的控制系统,2级泵系统讲不存在任何意义,等同于手动。斟酌一下。
如果还有需要,请与 MENGO-SH@163.com联系。