土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个关于二次泵系统的问题

请教一个关于二次泵系统的问题

发布于:2009-02-02 07:27:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前碰到个工程,大楼高度90米,空调机组放置在地下一层,设计采用二次泵水系统。因为主楼比较高,为了减少主机的承压,我想把一次泵放在主机的出水口侧,这样有个问题,一次泵与二次泵首尾相连了,不知道有没问题,找了很多资料,也没查到,但心里有点没底,哪位大哥做过这样的工程,麻烦赐教。

[ 本帖最后由 vern_miao 于 2009-2-2 07:28 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • nickel-he
    nickel-he 沙发
    这样没有问题 只不过要核算静水 和 循环时 主机侧的静压值 如果是吸收式制冷机 0.8mPa控制 就不行了

    最好给个系统图 类似的方式有多个成功经验
    2009-02-06 20:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • zlienfon
    zlienfon 板凳
    1、一次泵与二次泵的位置设置方法,没有问题。只是二次泵选用方法提请加以注意。
    2、既然您已经决定采用2级泵水系统,总有您自己的道理。但提请特别慎重斟酌所有水泵的控制问题。否则就流于形式了。流于形式的2级泵水系统的工程到处都是。因为离开了完善的控制系统,2级泵系统讲不存在任何意义,等同于手动。斟酌一下。

    如果还有需要,请与 MENGO-SH@163.com联系。
    2009-02-04 11:20:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多