土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 有个问题一直困扰着我——"一次回风的冬季加湿"

有个问题一直困扰着我——"一次回风的冬季加湿"

发布于:2009-01-27 20:47:27 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
我刚工作,有个问题想不明白: 按书上讲,一次回风冬季时需要"加湿",怎么我看到设计院设计的空调箱都没有"加湿"这个环节(模块)??太奇怪了~~
问了好多人都讲不明白,设计师自己也讲不清楚~~~怀疑是设计偷懒,但不可能全都偷懒啊~~~~~
恳请高手指教!!
非常感谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ksanayongheng
    ksanayongheng 沙发
    把O2点去掉 o1跟N连接就行了
    2009-02-11 15:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • sjy05
    sjy05 板凳
    :lol
    你这个问题太奇怪了
    你大概自己也发现了设计院也不想回答,你较哪门子真?其实这种问题很普遍,不算新鲜
    2009-02-02 11:07:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3778 条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问坡度屋面和球面屋面的冷热负荷怎么计算?

计算书和手册上的计算公式全是平屋面的,可现在的建筑样式繁多,有球面的,坡向的,请问有倾斜角的屋面和球面的屋面该怎么计算其冷负荷,是积分计算么?请哪位大哥给小弟讲讲,谢谢啦

回帖成功

经验值 +10