土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教高手PT VV接线时断线的问题

请教高手PT VV接线时断线的问题

发布于:2009-01-22 10:23:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
PT当VV接线某相高压保险熔断时的现象,请高手解释一下原理

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    回楼上:

    因B相无输入,AC二相的电压(线电压)加在ABC一次(二个串联),二次是不是得到一半电压?
    2014-12-30 07:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • c872440267
    c872440267 板凳
    ccc___ 发表于 2009-2-19 12:33 VV接线的电压互感器高压熔丝断一相的情况如下:A、C断一相时,只有一个线电压(VV接线没有相电压可接),B相 …我也不怎么懂我问一下,既然V/V接法是三相三线的无法判断相电压,当一相断线如B相断线,那么此时Uab和Ubc为什么会是1/2的线电压呢?是如何计算的呢?
    2014-12-29 23:00:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家讨论一下发电厂辅机事故按钮的设置原则。

《火力发电厂厂用电设计技术规定DL/T 5153-2002》条文说明中10.1.3条第三项:“装不装事故跳闸按钮,可按运行单位的需要而定。对于钢球磨煤机应装设非自复式的事故开关,因大修时换钢球要进人,据有些运行单位反映,事故按钮不但没起到好作用,反而引起不应有的事故。另外,随着单元机组容量增大,电动机突然停止运行造成的影响也大。因此装设事故跳闸按钮有利有弊,在厂内通信系统日益完善的条件下,以不装为宜。但是在目前还不能适应,所以装不装事故按钮在条文中不作规定。”

回帖成功

经验值 +10