在民用技术措施中第1.3.31条中设备的压力损失估算值在设计中有什么作用,在哪可用到,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xyzjm12
    xyzjm12 沙发
    同意2F的意见。
    2005-04-22 11:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • fredfq
    fredfq 板凳
    在水系统中,水泵的扬程需要包含克服设备的压力损失。
    在通风系统中,风机的全压包含克服设备的压力损失(局部阻力、沿程阻力)。
    知道了设备的压力损失估算值,可以估算出水泵或风机相关参数。