求教关于消弧线圈的问题

发布于:2009-01-19 12:05:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我站35KV系统为单母线分段系统,两段母线各带一条35KV线路,其中I母线路长65km左右,II母线路长30km左右,近期在I母投入消弧线圈,两母线并列运行,两天前突然发现母线电压B相偏低在19.85KV左右,其余两相在20.50KV以上,检查发现I母PT三相保险烧毁,II母PT保险正常,更换保险后,B相电压仍然偏低,同时发现中性点电压从500V到1800V不断变化,消弧装置档位也在6档、10档、11档的不断变化。母联断开后,II母B相电压恢复正常,I母B相电压略有回升,但依旧偏低在20.10KV左右,其余两相在20.45KV左右。退出消弧线圈后电压恢复正常。
求教各位达人,能不能简单分析一下消弧线圈和系统存在哪些问题?
  • rgdl000000
    rgdl000000 沙发
    是不是由于线路空载,线路三相电容不平衡造成的?
    2009-07-01 10:16:01