土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于扬水泵站电机电压问题?

关于扬水泵站电机电压问题?

发布于:2009-01-17 11:19:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在我们这里的扬水泵站电压都是6kV的,我想知道为什么不用10kV的电机,这两种电机各有什么优点?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    6KV和10KV电压等级较接近,一般(独立)系统容量不大时(50MVA以下)都采用6KV,旁边有现成的10KV线路且容量足够时,选10KV电压等级。当单台电机大于5000KW时,宜采用10KV或以上电压等级。
    2009-01-18 09:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • internetear
    internetear 板凳
    以前我熟知的电容器一般都在后面再接个电抗器。但是我见过一种电容器是先接了一个电抗器再接一个电容器。这种接法有什么好处吗?
    2009-01-17 11:22:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数字式电流表

一台软起拖动一台90KW电机.输入端套三个电流互感器.检测三相电流.输入到一台三相数字式电流表.用以显示三相电流,基中中间一项还串了一个正泰的机械式电流表,到现场控制箱,正常情况下,数字电流表显示三相电流. 现场控制箱的机械式电流表也能显示中间项的电流.因一次火灾,把中间的线烧坏了,两头没有事.等从新把线接好后.出现问题了,中间一项无论如何也显示不了了.只有A C两项显示.中间是个零. 说了这么多,就是想请教各位,电流互感器坏了.还是表坏了. 电流互感器在什么情况下容易坏.???为什么坏.??

回帖成功

经验值 +10