土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 对《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)第5.3.14条强制条文的疑问.

对《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)第5.3.14条强制条文的疑问.

发布于:2009-01-17 22:05:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)第5.3.14条规定:建筑物全面排风系统的吸风口的布置应符合下列规定:
1.位于房间上部区域的吸风口,用于排除余热、余湿和有害气体时(含氢气时除外),吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m;
2.用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.1m;
3.位于房间下部区域的吸风口,其下缘至地板间距不大于0.3m;
4.因建筑结构造成有爆炸危险气体排出的死角处,应设置导流设施。
其中对第一条的规定我理解是:对于普通的民用建筑和工业仓库来说,经常在建筑物外墙安装轴流风机进行通风换气,而且一般是贴梁底预留安装风机的墙洞。在这种情况下,排风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离受到结构梁的限制,要达到规范规定的不大于0.4m是有困难的。
因此,我认为这条强制规范条文适用于甲、乙类工业厂房建筑中产生大量余热、余湿和有害气体的全面排风。
不知这样理解是否正确,大家说说自己的理解。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hedongjiang
    hedongjiang 沙发
    学习学习。。。
    2013-02-01 13:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • xiaocao168
    xiaocao168 板凳
    同问,,如何理解?
    2013-01-31 09:56:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于防排烟的几个问题

笨人是学水的,刚开始学做暖通,近日有几个疑问,盼大家不吝指点第一个是新版的实用供热暖通设计手册第1220页的地上地下共用楼梯间加压送风,指出地下部分和地上部分应该分开,这个是应该的,但是对于只有地下一层的情况,是不是按25000CMH有些不大合适。本身建规中的参考风量就相比高规要小一些,因为层数和疏散门数量等的原因。那么只有一层的时候,我做的几个工程计算得到的每一层风量大概不到3000,而这时按全部的风量再加大风口尺寸到一平方,风井尺寸满足这么大的风口似乎有一定难度。(仅仅是疑惑,实际工程我还是会参照手册中这个例子来做的)