0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
求助:一个厂房排烟量一层 6个 房间 面积分别 1800 ,1800 ,1800 ,2300,2300,2300, 建筑就分了这么6个防火分区。。。。层高7米。。吊顶内高。二层至4层 房型一样,,层高6米。。请问这样的厂房如何做排烟。。(丙二类高层厂房)问题1:按规范 丙二类高层厂房 防火分区面积不能大于2000 (无自动灭火系统)。。可是 图纸上防火分区却又大于2300的。。是否有误、、2:建筑高度大于6米无需分防烟分区。。单个防火分区排烟量如何计算,是按照60计算,还是按照6次换气次数计算。。。李蛾飞版本 《通病分析》说 一般大空间按照4次换气计算即可。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gaozhilinwu
沙发
学习,,,,,,,,,,,
2012-03-19 14:00:19
赞同0
-
ayan1214
板凳
对于地下楼梯间的问题,规范的风量太多,我个人认为是这样的 ,楼梯只有一层,那么从地下室进入楼梯到出去(一般地下楼梯出口就是室外,那么这么短的 楼梯,人在着火逃生的时候 ,人多的话,就会是进入楼梯和通向室外的门,同时打开,那么是不是可以看成是 同时开两个门啦?这样是不是符合小于20楼的 时候 视为开两个门,风量是符合的 ,不过我周围有把风量减一半的 做法 ,不 过好像新版(供热实用手册)陆姚庆第儿版上面有些说明 对楼梯的最小风量有规定,好像取的就是规范的下限,即使是一层也是按两层来算的
2009-02-17 17:05:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报