土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:关于防排烟的几个问题

求助:关于防排烟的几个问题

发布于:2009-01-17 08:49:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
笨人是学水的,刚开始学做暖通,近日有几个疑问,盼大家不吝指点
第一个是新版的实用供热暖通设计手册第1220页的地上地下共用楼梯间加压送风,指出地下部分和地上部分应该分开,这个是应该的,但是对于只有地下一层的情况,是不是按25000CMH有些不大合适。本身建规中的参考风量就相比高规要小一些,因为层数和疏散门数量等的原因。那么只有一层的时候,我做的几个工程计算得到的每一层风量大概不到3000,而这时按全部的风量再加大风口尺寸到一平方,风井尺寸满足这么大的风口似乎有一定难度。(仅仅是疑惑,实际工程我还是会参照手册中这个例子来做的)
第二个就是对楼梯间和前室余压的要求,对于前室,因为只考虑着火层开启风口送风,如果是顶部几层,会不会出现实际压力超过要求的余压值不少进而影响疏散呢,顶部几层是不是需要另设压力调节装置呢。
看了一下图集07K103-1,12到14页,分别是在墙上设余压阀,总管上设调节阀,采用变频风机。不知道余压阀是应该设在外墙上还是设在靠走道的墙上,参数该如何选才能使楼梯间或前室不超压呢。对于设调节阀,在论坛上翻旧帖子,似乎有些网友认为这样增加了系统的不可靠性,那么对于设电动对开多叶调节阀时候应该注意什么问题呢。还有采用变频风机,除了满足最远端的楼梯间压力外,其他的参数该如何考虑呢。
第三个是地下室排烟,因为地下室梁比较大,顶板下突出大于500,是不是应该每个柱网或井字梁之内都作为一个防烟分区设一个排烟口呢。有时井字梁间距实在是太小了。
预致谢意:handshake

ps:新版的实用供热暖通设计手册好象印刷错误不少

[ 本帖最后由 songxl827 于 2009-1-17 22:13 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gaozhilinwu
    gaozhilinwu 沙发
    学习,,,,,,,,,,,
    2012-03-19 14:00:19

    回复 举报
    赞同0
  • ayan1214
    ayan1214 板凳
    对于地下楼梯间的问题,规范的风量太多,我个人认为是这样的 ,楼梯只有一层,那么从地下室进入楼梯到出去(一般地下楼梯出口就是室外,那么这么短的 楼梯,人在着火逃生的时候 ,人多的话,就会是进入楼梯和通向室外的门,同时打开,那么是不是可以看成是 同时开两个门啦?这样是不是符合小于20楼的 时候 视为开两个门,风量是符合的 ,不过我周围有把风量减一半的 做法 ,不 过好像新版(供热实用手册)陆姚庆第儿版上面有些说明 对楼梯的最小风量有规定,好像取的就是规范的下限,即使是一层也是按两层来算的
    2009-02-17 17:05:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:一个厂房排烟量

一层 6个 房间 面积分别 1800 ,1800 ,1800 ,2300,2300,2300, 建筑就分了这么6个防火分区。。。。层高7米。。吊顶内高。二层至4层 房型一样,,层高6米。。请问这样的厂房如何做排烟。。(丙二类高层厂房)问题1:按规范 丙二类高层厂房 防火分区面积不能大于2000 (无自动灭火系统)。。可是 图纸上防火分区却又大于2300的。。是否有误、、2:建筑高度大于6米无需分防烟分区。。单个防火分区排烟量如何计算,是按照60计算,还是按照6次换气次数计算。。。李蛾飞版本 《通病分析》说 一般大空间按照4次换气计算即可。。

回帖成功

经验值 +10