发布于:2009-01-17 08:49:17
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
笨人是学水的,刚开始学做暖通,近日有几个疑问,盼大家不吝指点
第一个是新版的实用供热暖通设计手册第1220页的地上地下共用楼梯间加压送风,指出地下部分和地上部分应该分开,这个是应该的,但是对于只有地下一层的情况,是不是按25000CMH有些不大合适。本身建规中的参考风量就相比高规要小一些,因为层数和疏散门数量等的原因。那么只有一层的时候,我做的几个工程计算得到的每一层风量大概不到3000,而这时按全部的风量再加大风口尺寸到一平方,风井尺寸满足这么大的风口似乎有一定难度。(仅仅是疑惑,实际工程我还是会参照手册中这个例子来做的)
第二个就是对楼梯间和前室余压的要求,对于前室,因为只考虑着火层开启风口送风,如果是顶部几层,会不会出现实际压力超过要求的余压值不少进而影响疏散呢,顶部几层是不是需要另设压力调节装置呢。
看了一下图集07K103-1,12到14页,分别是在墙上设余压阀,总管上设调节阀,采用变频风机。不知道余压阀是应该设在外墙上还是设在靠走道的墙上,参数该如何选才能使楼梯间或前室不超压呢。对于设调节阀,在论坛上翻旧帖子,似乎有些网友认为这样增加了系统的不可靠性,那么对于设电动对开多叶调节阀时候应该注意什么问题呢。还有采用变频风机,除了满足最远端的楼梯间压力外,其他的参数该如何考虑呢。
第三个是地下室排烟,因为地下室梁比较大,顶板下突出大于500,是不是应该每个柱网或井字梁之内都作为一个防烟分区设一个排烟口呢。有时井字梁间距实在是太小了。
预致谢意:handshake
ps:新版的实用供热暖通设计手册好象印刷错误不少
[
本帖最后由 songxl827 于 2009-1-17 22:13 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报