求助:一个厂房排烟量

发布于:2009-01-16 15:52:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一层 6个 房间 面积分别 1800 ,1800 ,1800 ,2300,2300,2300, 建筑就分了这么6个防火分区。。。。层高7米。。吊顶内高。
二层至4层 房型一样,,层高6米。。

请问这样的厂房如何做排烟。。(丙二类高层厂房)

问题
1:按规范 丙二类高层厂房 防火分区面积不能大于2000 (无自动灭火系统)。。可是 图纸上防火分区却又大于2300的。。是否有误、、

2:建筑高度大于6米无需分防烟分区。。单个防火分区排烟量如何计算,是按照60计算,还是按照6次换气次数计算。。。李蛾飞版本 《通病分析》说 一般大空间按照4次换气计算即可。。

3:计算出各防火分区烟量,可以合并排烟系统吗??即是否需要24个排烟系统。

4:如果可以合并,总管烟量如何计算。。。

谢谢大虾们。。。

[ 本帖最后由 moneylee888 于 2009-1-16 15:55 编辑 ]
  • mike700
    mike700 沙发
    问题1,防火分区面积大小是建筑定的,按照最大的计算排烟量。至于是否有误让建筑自己解决。

    问题2,按面积计算吧。强规规定的。若是中庭按换气次数计算排烟量。

    问题3,防烟分区不能跨越防火分区。
    2009-01-17 22:01:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。