土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层住宅三合一前室消火栓布置

高层住宅三合一前室消火栓布置

发布于:2009-01-17 12:05:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
江苏地区28层高层塔式住宅,一梯4户,剪刀楼梯,三合一前室,下列三种方案哪种是合理的?

1.JPG


2.JPG


3.JPG

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • hswcock
    hswcock 沙发

    太牛了 说的甚是
    2010-06-02 16:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • syhzdy
    syhzdy 板凳
    四、关于室内消火栓的布置间距:
      有的消火栓布置间距超过了35米(通常龙带长25米,充实水柱长度10米),尤其是在建筑物的端头部位,不能达到两股水柱同时到达的要求。设计上采用了双阀双出口消火栓箱,认为这样设计,一个栓箱两股水柱,可以符合两股水柱同时到达的要求。其实,除了规范规定的特殊情况之外,在通常情况下,双阀双口消火栓箱也只能按一股水柱计算,这在老的【建规】和新的【建规GB50016-2006】第8.4.3条及其条文说明中都已作了明确的解释。那么,在什么样的特殊情况下,双阀双口消火栓箱能按两股水柱计算呢?这就是【高规】7.4.2条所规定的:住宅建筑的以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
    (1) 十八层及十八层以下的单元式住宅。
    (2) 十八层及十八层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平米的塔式住宅。
    除了符合规范中上述限定条件的住宅建筑,其它需设消火栓的各种建筑,双阀双口消火栓只能按一股水柱计算。设计时应于注意。

    五、双立管、双阀双出口消火栓能否按两股水柱计算?
      审图中发现,有的高层公共建筑(还有的是不符合上述限定条件的住宅建筑),消火栓布置间距超过了35米,设计采用了双阀双出口消火栓箱,在消火栓箱处设了两根消防立管,两个消火栓阀分别从两根消防立管接出。有的设计人员认为这样设计,(一根消防立管万一故障,还有另一根消防立管可以供水,不考虑两根立管同时故障),可以按两股水柱计算。实际上,这种理解是不正确的。这样在一个消火栓箱中的两个消火栓阀分别从两根消防立管接出的作法,只是提高了双阀双口消火栓的可靠程度。对于只能使用、也必须使用双阀双口消火栓箱的住宅建筑(符合上述限定条件的住宅建筑),自然提高了保证消防用水的可靠程度。但并不能把此种理解推广到公共建筑或一切建筑中,更不能以为在公共建筑中这样做,一个消火栓就也就可以按两股水柱计算。
      因为要求两股水柱同时到达的理论,是考虑到火灾时,大火就在某一消火栓箱附近燃烧,此处消火栓箱根本无法靠近,不论它的栓箱里装几个消火栓都无法使用,只能依靠相邻部位的另一个消火栓提供消防水柱救援。因此,公共建筑中的消火栓箱不论装几个消火栓,都只能按一股水柱计算。这在老【建规】第8.6.2条和新【建规GB50016-2006】第8.4.3条及其各自的条文说明中,以及建设部设计院主编的【全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水】分册P164页,都已作了明确的解释,但部分设计人员仍有模糊认识。
    2009-12-17 09:38:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《水规》2003版3.6.1条的疑问

1.第2款:最大用水时平均秒流量与最高日最大时用水量是同一概念还是不同的,如果不同该如何理解。个人觉得两者的概念是相同的。2.第1款:当居住小区的规模在3000人及以下,且室外给水官网为枝状管网时,其小区内及小区内配套…….设施的生活用水设计流量应按本规范3.6.3、3.6.4和3.6.5的规定计算节点流量和管段流量。从条文说明中可以得出在规模小于3000人,同时又是枝状管网时,应按3.6.4条的方法计算节点流量和管段流量,而3.6.4条的方法是计算管道设计秒流量的,故可得知,符合第1款情况时是根据设计秒流量来计算的。

回帖成功

经验值 +10