土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《水规》2003版3.6.1条的疑问

《水规》2003版3.6.1条的疑问

发布于:2009-01-17 11:10:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.第2款:最大用水时平均秒流量与最高日最大时用水量是同一概念还是不同的,如果不同该如何理解。个人觉得两者的概念是相同的。
2.第1款:当居住小区的规模在3000人及以下,且室外给水官网为枝状管网时,其小区内及小区内配套…….设施的生活用水设计流量应按本规范3.6.3、3.6.4和3.6.5的规定计算节点流量和管段流量。从条文说明中可以得出在规模小于3000人,同时又是枝状管网时,应按3.6.4条的方法计算节点流量和管段流量,而3.6.4条的方法是计算管道设计秒流量的,故可得知,符合第1款情况时是根据设计秒流量来计算的。
问题:如果居住小区的规模在3000人及以下,但室外给水官网为环状管网时,是否还按设计秒流量来计算呢?
回答:应按最大时平均秒流量作为节点流量。3.6.1条的条文说明第二段给出了答案:当居住小区的室外给水管网为环状管网,…….不论居住小区的规模大小,住宅均可以最大时平均秒流量作为节点流量。
这其中又有个问题:第2款说道当居住小区的规模在3000人以上,室外给水管网为环状管网,……..应按最大用水时平均秒流量为节点流量。既然条文说明已说了“当居住小区的室外给水管网为环状管网,…….不论居住小区的规模大小,住宅均可以最大时平均秒流量作为节点流量。”为什么第2款还要说“当居住小区的规模在3000人以上,室外给水管网为环状管网,……..应按最大用水时平均秒流量为节点流量。”是否就应该按条文说明的那样说更恰当一些:当居住小区的室外给水管网为环状管网,…….不论居住小区的规模大小,住宅均可以最大时平均秒流量作为节点流量。
自己都感觉自己说的这有点像绕口令,希望大家能明白我的意思。就是搞不懂规范在第2款时出现“3000人以上”到底有何用意????????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • renqqkk
    renqqkk 沙发
    需要研究

    需要研究

    需要研究
    2009-04-28 20:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • jxk1992
    jxk1992 板凳
    呵呵,不太明白
    2009-02-10 09:18:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于商住楼消火栓的问题

做小区的时候经常会碰到这样一个问题: 高层上面的消火栓是通过水泵房加压供水提供,高层下面临街部分有两层的商铺,商铺的消火栓引入管一般是从商铺临街这边引入。问题来了:商铺消火栓给水是从小区的加压管提供,还是利用市政管网压力直接供给?

回帖成功

经验值 +10