急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸?急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸,而电机自身的保护没有动作?现场配置如下:1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;4)电机电缆95平,电缆没问题;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
向天索要1度电
沙发
学习了,好资料。
2014-04-21 20:16:21
赞同0
-
kiramk
板凳
学习学习学习
2011-11-30 09:58:30
赞同0
加载更多回复 举报