内走道超过60m排烟问题内走道排烟问题8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。本人认为应该加两字8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或(两端)虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。理由是:1.我的工程:内走道是120米,但是内走道设计除两端开窗以外,中间部分也开了2个窗,4个窗之间间距只有40m,按规范要求我还得机械排烟?怎么设置?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板不错
正在学习中!~
回复 举报
防烟一般是针对于防烟楼梯间、消防电梯前室、合用前室等区域而言,是防止烟气进入这些区域。
排烟是针对于地下室、大房间等而言,是产生烟气之后及时排除。
要用准确的词来描述是很难说清的,你大致可以这么理解。