内走道排烟问题
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
本人认为应该加两字
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或 (两端)虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
理由是:
1.我的工程:内走道是120米,但是内走道设计除两端开窗以外,中间部分也开了2个窗,4个窗之间间距只有40m,按规范要求我还得机械排烟?怎么设置?
2.假若内走道是120米,内走道设计除两端开窗以外,中间部分还开了5个窗,7个窗之间间距只有20m,难道还得要机械排烟?
.........
各位朋友意见如何?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    国标图籍里的
    07K103-1
    2009-02-14 18:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • gloves2002
    gloves2002 板凳
    1。自然排烟和机械排烟在同一走道内不能同时存在
    2。如果有自然排烟条件,可按照最远点不超过30米原则划分防烟分区。即
    3。120米,中间开一个窗,足矣。设挡烟垂壁即可即决问题。
    2009-02-13 17:51:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多