土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请高手分析此工程消防说明的合理性

请高手分析此工程消防说明的合理性

发布于:2009-01-14 13:54:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请看:建筑主体说明:本工程由1号建筑(生产厂房)、5号建筑(宿舍)、7号建筑(主门卫)、8号建筑(次门卫及水泵房)及室外工程组成。其中:主厂房为二级耐火等级丙类厂房,建筑体积为46362m3(<50000m3),因此室内消火栓设计水量10L/s,室外消火栓设计水量30L/s,火灾延续时间按3小时;宿舍为二级耐火等级民用建筑,建筑体积为17128m3(5000 (3)室内外消火栓给水系统:采用室内、室外消火栓合用系统,由消防水池(与自动喷水灭火系统合用)、消火栓加压泵、高位消防水箱(与自动喷水灭火系统合用)等组成的临时高压系统。设计消火栓泵流量为:0~50L/s,水泵扬程为0.60MPa。火灾延续时间为3小时,一次火灾用水量为: 540m3。各消火栓泵均设于消防泵房内。
(4)自动喷水灭火系统:采用由消防水池(与消火栓系统合用)、自动喷水灭火系统加压泵、高位消防水箱(与消火栓系统合用)、增压稳压装置等组成的临时高压系统。厂房内除材料室及成品库(堆垛储物仓库,储物高度≤4.5m)按仓库危险级II级(喷水强度12LPM/m2,作用面积200m2,设计水量为50L/S)设置外,其他区域均按照中危险级I级(喷水强度6LPM/m2,作用面积160m2,设计水量为20L/S)设置。设计为预作用系统,所有报警阀均采用预作用报警阀,每个报警阀带一个空气维护装置以维持管道内的气体压力,三个报警阀合用一个空压机。设计喷淋泵流量为:0~60L/s,水泵扬程为0.50MPa。火灾延续时间为2小时,一次火灾用水量为: 360m3。各喷淋泵均设于消防泵房内。
(5)消防水池:为消防系统专用水池,有效容积为1000m3(其中包括3小时室内外消火栓及2小时自动喷水灭火系统用水量)。

我的问题是,消火栓所算一次火灾用水量540m3是否合理!难道不应该是(10+30)×3600/1000×3=324m3吗?为什么会是用消火栓泵最大流量50×3600/1000×3=540m3呢???

而自动喷水灭火系统则没有用消火栓泵最大流量60来计算,而是用仓库危险级2级,50L/S计算的!

我是暖通专业的,刚接触水方面知识,请高手不吝赐教!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞天
    飞天 沙发
    厂房 室内 10 室外 30 3h
    宿舍 室内15 室外 20 2h
    自喷 50L/s 20L/s 2h

    室外消防用水量应该是 50+30/2=65L/s 成组布置的话 50+(30+20)/2=75
    室外消火栓 30L/s 如果是成组布置 30+20=50L/s
    室内消火栓用水量 15L/s/2=7.5L/s 取10L/s
    喷淋 50L/s

    所以消防水池储存的水量恐怕还不是原来计算的540+360
    消防水池要包括室外、室内全部水量
    2009-02-18 18:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 板凳
    (10+30)×3600/1000×3=324m3
    楼主把这个算式搞对就合理了。总之消防时是要求所有消防设备都开启。
    2009-02-18 11:46:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于大于500立方的消防水池应分设两个水池的问题

如果计算所得消防水池应该为800立方,那么我应该设两个800立方还是两个400立方呢?《建规》说容量大于500立方的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池!请不吝赐教!

回帖成功

经验值 +10