哪位高手给指点一下,泵在什么情况下会偏离工作曲线?
偶的泵,功率过大超载!流量虽没实测,从侧面反映流量是小与曲线对应的流量的!也就是说在样本提供的扬程范围内工作!也没感觉有扫膛的现象,和气堵发生!另外吸口端也按安装要求安装!真晕死了!
发布于
2009-01-14 13:06:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
liudeqi
外系统管网阻力与设计比小 或大都会影响偏离,如果阻力小就会出现电机过热,严重的烧毁电机,集中供热手册里有详细的说明。我也遇到过实际例子,这个设计一定要注意。欢迎朋友一起交流QQ:450896035
2009-02-05 15:50:05
来自 PC
评论
举报
summer_cad
流量肯定超了,扬程小于额定扬程了。
把水泵出口阀门关小点,在看电流,一直到额定电流的90%~95%,
水泵能长期运行,节能性会差点
2009-01-22 16:45:22