请教如何实现机房空调的高精度控制

发布于:2009-01-14 11:28:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
现在机房空调的高精度控制是一个趋势,尤其是应用在实验室等地方时。

关于温度控制,我的想法是,制冷时采用变频压缩机,加热时采用SSR控制电热管;就是在湿度控制上没有什么好主意。

加湿时,可以采用高精度的电热式加湿器,或者高精度的电极式加湿器(不是传统的电极式加湿器),问题是除湿的时候,还是需要压缩机制冷的,那么系统该如何设计才能提高除湿的控制精度呢?

请各位大侠各抒己见。祝好!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zd020379
    zd020379 沙发
    机房一般是全年制冷工况的,温湿度精度控制要求应根据要求来定。
    另外机房内的湿度扰量个人感觉是比较小的,主要是以控制温度,小温差大风量送风能较好解决精度问题。如要求湿度优先,可考虑先除湿,再加湿,通过流过表冷盘管的冷媒流量及通过电加湿器的水量进行控制。冷冻水型的机房空调和直接蒸发冷媒式的又略有不同,不过可以根据原理上来分析,希望大家一起讨论提高哈
    2009-06-19 17:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • hvac00
    hvac00 板凳
    除湿的时候控制好露点温度,然后配合电加热多极再热控制(或者模拟量控制的热回收冷媒盘管做再热器),应该就可以实现较高精度的机械除湿工况了,当然,实验室本身密闭、保温条件好,机组本身的大风量小焓差设计等等,对高精度的温湿度控制也是有帮助的。

    [ 本帖最后由 hvac00 于 2009-1-25 14:49 编辑 ]
    2009-01-25 14:42:25

    回复 举报