土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 分体式空调在冬天制热时,室外机总是过段时间突然排气??

分体式空调在冬天制热时,室外机总是过段时间突然排气??

发布于:2009-01-12 16:00:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
分体式空调在冬天制热时,室外机总是过段时间突然排气,请问是为什么??
在制热时,在室内机风扇停止运行时,室外机突然排气,而其气流较大,一直没搞明白是怎么回事?
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    那是外机除霜时四通阀换向后的气流声。
    2009-01-12 16:27:12