土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器真空状下绝缘电阻为什么测量值很小或没有

变压器真空状下绝缘电阻为什么测量值很小或没有

发布于:2009-01-14 09:47:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器器身真空干燥是变压器制造中的非常重要的工序,真空状态下测量直流电阻是判断真空干燥是否彻底的依据之一,按常规资料介绍在真空状态下都有200-300MΩ的电阻,但我们在实际操作过程中电阻只有5-10MΩ的电阻,据此判断,真空干燥不彻底,延时继续干燥,出水等其它判断指标合格后,但电阻还是很小。解除真空电阻就马上能上去,经过大量资料研究与观察,初步认为是真空状态下烘箱内接线端子放电引起的,造成电阻很小或为零的主要原因,所以一般不在真空状态下测量直流电阻,在解除真空状态下测量。不知有没有同仁也遇到过类似的问题,探讨更深层次的原因。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

限流电抗器电流限制程度是多少

有一工程用一220V/30KV 50KVA变压器,变压器输入侧串联一限流电抗器,输入侧用40A交流接触器三极串联控制变压器的通断,可是总烧接触器,查资料知变压器在接通时涌流能达到20~40倍变压器额定电流.我想请教1、当串联限流电抗器时,可将涌流限制到多少?2、接通串联限流电抗器瞬间是否也可产生涌流?如果有涌流,这一数值是多少?电抗器参数:额定电流30A,49mH

回帖成功