土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
请问高手们:系统承压值是如何确定的?
请问高手们:系统承压值是如何确定的?
在大型系统里,机房大部分是放在地下室的,地上可能会有很高的建筑,那系统承压值是如何确定的呢?上次去设计院时有个设计师告诉我通常是系统承压=补水泵扬程+循环泵扬程这么确定的,是不是有点大呢?尤其是对超高层建筑来说,那个和是非常恐怖的吧,请诸位高手给指点一下,谢谢了:handshake
发布于
2009-01-13 17:37:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
丁丁东东
还要考虑1。5倍的试压要求。
2009-03-15 16:21:15
来自 PC
评论
举报
freedomzy
系统承压=补水泵扬程+循环泵扬程?应该是实际运行状态下的补水泵的定压值+运行状态下的循环泵的前后压差,这个是系统最不利点的承压。水泵的选择一般都有一定余量,所以不能单单以泵的选择来确定。
2009-03-14 14:49:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
星海扎猛子
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
99
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 806 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )