请问高手们:系统承压值是如何确定的?
请问高手们:系统承压值是如何确定的?
在大型系统里,机房大部分是放在地下室的,地上可能会有很高的建筑,那系统承压值是如何确定的呢?上次去设计院时有个设计师告诉我通常是系统承压=补水泵扬程+循环泵扬程这么确定的,是不是有点大呢?尤其是对超高层建筑来说,那个和是非常恐怖的吧,请诸位高手给指点一下,谢谢了:handshake
发布于
2009-01-13 17:37:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
丁丁东东
还要考虑1。5倍的试压要求。
2009-03-15 16:21:15
来自 PC
评论
举报
freedomzy
系统承压=补水泵扬程+循环泵扬程?应该是实际运行状态下的补水泵的定压值+运行状态下的循环泵的前后压差,这个是系统最不利点的承压。水泵的选择一般都有一定余量,所以不能单单以泵的选择来确定。