中央空调系统设计内容主要包括:负荷计算、系统选择和设计、管路布置。
1.空调负荷的计算空调负荷计算为合理选择空调末端处理设备和确定冷、热源设备容量提供依据。在方案设计阶段,可采用负荷估算指标进行负荷计算。确定空调系统总负荷时,应充分考虑住宅使用的特殊性。住宅主要由卧室、客厅、餐厅、厨房和卫生间组成,厨房和卫生间一般不设空调,而卧室、客厅、餐厅同时开启
中央空调的概率很小。因此同时使用系数较低,一般可按 0.5~0.7选取。
2.系统选择和设计 选用空调系统时,应充分考虑运用场合、使用特点和业主的要求等因素。
( 1) 风管式空调系统
风管式空调系统负荷调节能力较差,机组只是根据回风参数控制压缩机的起停。机组送风量一般不能随房间空调负荷变化而变化,当一个房间需要送风时,其他不需要空调的房间同样有风送入。整体式机组应尽量靠近服务区域布置,以使送回风管尽量短直。由于空气处理设备置于整体式机组内,新风引入非常方便。对于层高较低的空调区域,如住宅,主风管尽量布置在走廊、客厅周边,以便于装饰处理,支管上均应设风量调节阀。送风口以侧送双层百叶风口为主,也可根据装潢需要,采用顶送散流器风口或条缝型风口等。
( 2) 空气源冷热水机组
空气源冷热水机组的压缩机分为定速和变速两种。对于定速冷热水机组,室内负荷变化容易造成压缩机频繁起、停,由于水系统规模小,应考虑系统的热稳定性要求,以免造成部分负荷时压缩机频繁起动。因此系统中宜设蓄储水箱,或加大供、回水温差的设定值。对于冬季间歇运行,并且室外气温较低而致使系统容易结冰的地区,可以将蒸发器及循环水泵与室外主机分开而组成室内辅机。室内辅机与室外主机用制冷剂管连接。在寒冷地区,冬季室外温度较低,根据夏季冷负荷选用的冷热水机组,冬季供热量常常不能满足冬季热负荷的要求,此时应考虑选用辅助电加热来增加供热量。
( 3) VRV变制冷剂流量机组
VRV系统设计时应考虑制冷剂泄漏的影响。VRV系统中制冷剂管路较长,制冷剂量较多,施工不当会出现泄漏。当计算结果大于危险浓度时,可以采取以下两种措施:
1)房间开设与外界相通的通风窗,通风面积应大于或等于地板面积的15%;
2)设置制冷剂泄漏报警装置和与之联锁控制的排风机。
3.管路设计
管路设计包括水管系统设计和风管系统设计。水管系统,对于干管,管内水流速宜低于 1.2m/s,对于支管,管内水流速宜定为0.6m/s左右。应对水管路进行阻力计算,校核主机所配水泵扬程是否满足要求,为避免空气滞留于管内,水管的最高处应装设自动排气阀。对于冷凝水系统,水平管道一般应沿水流方向保持不小于5‰的坡度,冷凝水管可采用镀锌钢板或RPVC管,冷凝水管可采用镀锌钢管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度为10mm的难燃型泡橡塑材料进行保温。为了降低气流噪声,风管主管内风速宜低于 6m/s,支管风速宜低于4m/s,送、回风口风速宜取2m/s。风管制作可采用镀锌钢板或不锈钢板,风管保温可采用不痒玻璃棉、难燃级PEF、酚酫泡沫及难燃级橡塑材料,具体可根据使用要求而定。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报