土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关检查口的审图意见

有关检查口的审图意见

发布于:2009-01-13 14:36:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天收到审图意见:其中一条说“按GB50015-2003第4.5.12条要求,塑料排水立管上的捡查ɏ宜每六层设一个。”我是在立管上每三层设置了一个,我觉得这样设检查什么的更方便一些,难道这样都算错了?大家觉得这样的意见有没有必要提呢。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • wshenghai
    wshenghai 沙发
    这个审图的人有问题……鉴定完毕
    2010-08-23 17:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • yang520lan
    yang520lan 板凳
    审图中心真无聊。
    2010-08-21 20:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨:走道喷淋问题

《高规》规定二类以上的公建走廊需设喷淋系统,假如有这样一类建筑:地下一~三层为商业、上部为住宅(或称为公寓,即房间比较多,有一定长度的内走廊),按消防分类,商住楼应属于公建,在这种情况下,住宅部分的走廊需不需要设喷淋呢?如果要设的话是否有点浪费呢?请同行指正。谢谢!

回帖成功

经验值 +10