土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于低温制热?

关于低温制热?

发布于:2009-01-12 11:36:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机资料显示:大金可以在零下23度制热,格力低温数码可以在零下24度制热,三菱可以在零下27度制热,而且衰减都没超过60%,我所在的城市地处北方,冬季最低气温零下20度左右,理论上讲冷量设计到250W/平米,我认为一般客房是可以取代暖气的,请教大家的意见?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vf_19s
    vf_19s 沙发
    请提供多联机在该工况下的能效情况,再去算算锅炉燃烧效率,你会发现到底是哪个合算.
    2009-01-12 17:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • bj5945
    bj5945 板凳
    "多联机资料显示:大金可以在零下23度制热,格力低温数码可以在零下24度制热,三菱可以在零下27度制热,而且衰减都没超过60%"
    大金VIII机型,设备设计用数据手册(EDZS06-4A)第274页,RHXYQ48PY1制热容量,在室外气温-19.8(干球温度)-20(湿球温度),制热量衰减已经达到了60%,零下23度没超过60%???我不太相信,不过也有可能有点厂家制出新的性能更好的机型,如果楼主知道请告知,最好可以引用类似大金数据手册上的这样的参数,以更好的说明问题。
    以上引用的数据为标准配管7.5m,内外机高差0m的情况下的数据,实际工程没有这么好的条件,所以实际衰减肯定超过此数值。这还没有考虑融霜衰减。
    “我所在的城市地处北方,冬季最低气温零下20度左右,理论上讲冷量设计到250W/平米”这个理论上讲冷量设计到250W/平方米,是什么意思????
    “我认为一般客房是可以取代暖气的,请教大家的意见?”这个不同意,随着技术的发展,多联机的低温制热性能的确有所提高,但是他不可能取代暖气。关于这一点,可以参考《采及通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)7.3.1条及其条方解释,说的较客观代表了官方的意见。
    多联机的低温制热性能,各大厂家都在想办法。市面上有代表性的有EMRESON的喷气增焓,和大金的双级压缩。若论低温时的制热能力,我比较看好大金的双级压缩系统,当然多了个压缩机,系统也复杂了。对这两种技术,我还在学习中,不再多说了:lol :lol 欢迎大家多讨论一下。
    楼主的这个话题的确很值得讨论一下,不说零下20度了,就是一般的寒冷地区,冬季室外计算温度零下十度左右的,现在的运行状况如何,运行费用怎么样,也可以统计统计,看看实际效果怎么样。有了解这些运行情况及运行费用的网友还望可以大家分享这些信息。:lol :lol :victory: :victory:
    2009-01-12 12:55:12