发布于:2009-01-11 09:43:11
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
:) 一般供热系统,设计温差为25度,设计流量为2.1-2.3kg/m2h
但是由于系统在设计、施工及运行中各种原因都能够引起水力失衡,因此大部分热网均存在水力失调问题,若按照这个参数运行,会导致供暖区域局部出现过热、不热及热力垂直失调等一系列供暖质量问题。
:) 为了满足最冷端采暖用户的需要,在热网无法达到理想的水力平衡条件下,就只能采用“小温差、大流量”的运行方式。因为采用这种方式,可以“有效地”缓解因水力失调带来的热力失调问题,使不热的区域热起来。
:) 当然,这样做的结果是供暖电耗的成倍增加。是一种不节能的运行方式,也是目前热网管理者最头疼的问题之一,要解决这个问题,从技术角度上来说,就是设法使系统的流量分配达到均衡(也就是尽最大可能实现水力平衡)。
:) 一般一个热网或者其局部支线的运行温差小于20度(室外环境温度为设计温度)或者热力入口温差与热源出口温差比小于4/5时,循环流量大于2.5-2.7kg/m2h(2.5-2.7公斤/平方米.小时),就可以认为这个系统处于“小温差、大流量”的运行状态。
:) 对于流量偏大的支线进行节流(用流量平衡阀、或平衡调节阀),使其循环量接近设计值的1.2倍左右,同时循环水泵安装变频装置,可以起到明显的节电效果。
:) 有关热网平衡的话题,可以参考其它搂主发的帖子
供暖负荷调节的方式分为质调节(改变温差)、量调节(温差不变、改变流量)和质量混合调节的的方式,供暖热负荷应随着当地气温的变化及时增减,以实现最佳的节能效果。
:) 供暖负荷调节,质调节是最常用的方法,但存在响应速度慢,滞后1-2小时的特点,量调节的前提是在热网水力不平衡度较低的条件下,采用的一种比较节电,响应速度快的热负荷调节方法,但是量调节也容易带来垂直失调问题。管理较好的供热系统,供热负荷一般采用质量联合调节的方式。
[
本帖最后由 ahtk 于 2009-1-13 10:04 编辑 ]
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报