我家采暖不热,请高人指点!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • f_jg2003
    户内系统环路划分不清,看样子是个不会搞设计的人做的。这样的户内系统容易左边三组散热器温度高,右边四组温度低,如果每组散热器都有高阻力调节阀或许能掩盖一下,如果安装的都是闸阀或球阀什么的,很难调节平衡,很容易有的散热器很热有的很凉。而如果自己家里加上调节阀又因为邻居们没有而比邻居冷。
    这种系统即可能顶层差,也可能底层差。顶层差则因为立管细,底层差则因为立管粗且循环压差偏小。
    2009-01-12 15:06:12 来自 PC 评论 举报
  • gongguanglong
    双管下供下回式!这只适用于顶部不能安装干管的,四层以下的情况。
    你家在四层,不热也就不惯了,可能五楼就更差了。
    2009-01-12 14:30:12 来自 PC 评论 举报