各位前辈,请教大家一个问题,这个图来自供热工程165页(建工出版社第三版)书中有句话不明白,请大家帮忙原文:图中系统的定压设在供水干管上,当系统的水平供水干管过长,阻力损失较大,则有可能在干管上出现负压(FB段供水干管的压力低于大气压里,就会吸入空气或发生水的汽化,影响系统的正常运行)不明白的地方:1:为什么供水干管上会出现负压呢?是FB管内大气压小于零吗?请各位前辈仔细给我讲讲吧,不胜感激。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
mage780705
沙发
1、冲洗管道;2、平衡供回水压差。
2016-01-04 11:59:04
赞同0
-
yang822005
板凳
标准图集12N,在采暖入口装置,立管的端部排气阀前,分集水器都加有旁通管,高层下来,哈大一部分钱