土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:关于采暖系统水压图中谁的汽化问题

请教:关于采暖系统水压图中谁的汽化问题

发布于:2009-01-10 09:15:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位前辈,请教大家一个问题,这个图来自供热工程165页(建工出版社第三版)
书中有句话不明白,请大家帮忙
原文:图中系统的定压设在供水干管上,当系统的水平供水干管过长,阻力损失较大,则有可能在干管上出现负压(FB段供水干管的压力低于大气压里,就会吸入空气或发生水的汽化,影响系统的正常运行)
不明白的地方:
1:为什么供水干管上会出现负压呢?是FB管内大气压小于零吗?
请各位前辈仔细给我讲讲吧,不胜感激。

QQ截图未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    是有可能在FB段出现小于大气压的情况。你把系统在压力图做出就明白了。
    2009-01-12 11:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • lyg441
    lyg441 板凳
    不是FB管段气压小于零,而是低于系统静水压线压力,所以我们定压点一般选在循环水泵的入口,你的图上不是标的很清楚了吗
    2009-01-11 23:05:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多