厂房内消防怎么保温啊!!!

发布于:2009-01-09 12:16:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在好多钢结构厂房现在都没有采暖(北京),由于消防管道的水基本是死水,不怎么流动,在冬天非常容易冻坏。橡塑棉,岩棉,聚氨酯都试过了,效果不怎么好。而电伴热又太贵,好多甲方都不采用。那位高手有好方法,指点一下小弟。:handshake

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hf992434
    hf992434 沙发
    采用干式系统!!
    2009-02-25 16:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • rkrkbj
    rkrkbj 板凳
    联系我吧13146723399帮你设计
    2009-02-25 10:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教消防水池容量计算

我是新手,遇到一个工程,请教一下:12层宾馆,每层700平米,有喷淋、消火栓,屋顶按照规范计算18立方水箱应该可以的,底层的水池需要多大?请教一下,我按照消火栓流量20L,时间2h,自动喷淋按照中2级别危险等级,流量8L,时间1h,计算:20*2*3600+8*1*3600=172立方,我按照200立方的消防水池容量选择可以了吧,哪位大虾帮我把关一下,谢谢