我是新手,遇到一个工程,请教一下:
12层宾馆,每层700平米,有喷淋、消火栓,屋顶按照规范计算18立方水箱应该可以的,底层的水池需要多大?
请教一下,我按照消火栓流量20L,时间2h,自动喷淋按照中2级别危险等级,流量8L,时间1h,计算:20*2*3600+8*1*3600=172立方,我按照200立方的消防水池容量选择可以了吧,哪位大虾帮我把关一下,谢谢
发布于
2009-01-08 11:57:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xcjzsjy
求教消防水池容量计算
2009-01-09 15:22:09
来自 PC
评论
举报
heicai
中2级的流量8肯定错了。。
消防水池应该算上室内外吧。。
2009-01-09 15:10:09
来自 PC