土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:多个防烟分区合用排烟风机的排烟支管及排风口风速问题

求助:多个防烟分区合用排烟风机的排烟支管及排风口风速问题

发布于:2009-01-09 11:13:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范里规定,当排烟风机担负多个防烟分区排烟时,其排烟量按最大分区面积每平方120m3/h计算,但支管及排烟口的选择则是按该分区面积每平方60m3/h计算,那么当其中一个分区着火时,该分区排烟口开启,排烟风机也随之开启,这是该分区的排烟支管、排烟口要承担超过2倍的风量、风速(假定风机不变频),请问这种情况回出现吗?实际工程是如何运行的?担负多个分区排烟的排烟风机是否一定要变频?请各位高手指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zqbxlk
    zqbxlk 沙发
    看本版置顶的那个帖子,说的很好。
    2009-01-09 17:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • bj5945
    bj5945 板凳
    会了现这种情况:lol 实际工程是如何运行的,这个很麻烦,在真的着火时,估计不会有有去测试或测量这个东西的,一般会做试验。排烟风机不用变频。
    楼主,是不是第一次做排烟系统呀,你说的这个问题的确存在,大家也都知道,可是大家也一直是这么做的。按规范的精神理解,这是为了保险:L :L
    2009-01-09 14:49:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。