触目惊心的电缆短路图片!长度145米长的电缆就二处短路:Q ,规格YJV22--240,下面是第一处短路点的照片。 DSCF0811.JPG DSCF0813.JPG DSCF0814.JPG DSCF0815.JPG

DSCF0811.JPG


DSCF0813.JPG


DSCF0814.JPG


DSCF0815.JPG

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    不用怀疑,就是机械外伤造成的。我还碰到过因为受过外伤,用了很长时间都没问题,后来在一次雷雨天给炸了,而且还是在室内垂直段。
    2011-05-03 06:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • tracies
    tracies 板凳
    我感觉机械损伤的可能性要大 外力破坏了电缆 引起的相间短路 就地放炮...