土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 触目惊心的电缆短路图片!

触目惊心的电缆短路图片!

发布于:2009-01-09 08:53:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
触目惊心的电缆短路图片!长度145米长的电缆就二处短路:Q ,规格YJV22--240,下面是第一处短路点的照片。 DSCF0811.JPG DSCF0813.JPG DSCF0814.JPG DSCF0815.JPG

DSCF0811.JPG


DSCF0813.JPG


DSCF0814.JPG


DSCF0815.JPG

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    不用怀疑,就是机械外伤造成的。我还碰到过因为受过外伤,用了很长时间都没问题,后来在一次雷雨天给炸了,而且还是在室内垂直段。
    2011-05-03 06:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • tracies
    tracies 板凳
    我感觉机械损伤的可能性要大 外力破坏了电缆 引起的相间短路 就地放炮...
    2011-04-30 15:08:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容器的合闸涌流

电容器的合闸涌流公式是怎么推导出来的?有没有人知道,请告之

回帖成功

经验值 +10