求助关于板式换热器问题
求助关于板式换热器问题
板式换热器如何选型啊,都需要知道哪些参数,例如:分体式水源热泵机组,水源热泵主机需要进出水温为:30/进
35/出,冷却水量为700m3/h,如何选择换热器呢?
发布于
2009-01-08 20:40:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wygpcm
还是没有答案啊
2010-07-29 19:44:29
来自 PC
评论
举报
chinalnkydlzc
供应分体水源的供回水是30/35度!通过板换后,用冷却塔散热。选板换,把你的要求写清楚,给板换厂家,就可以了!分体水源侧30/35,这个温度,通过板换很难实现,增加一下,供回水温度,达到 32/37,冷却塔侧,做到30/35还好点